Jose Luis
-
-
Fuera de línea
-
Navegador Platino
-
-
Mensajes: 1148
-
Gracias recibidas: 230
-
-
|
Imaginate que la variable del case es la variable dato. Si antes del break pones dato=" "; (entre las comillas un espacio) creo que ya no se repetira mas que una vez.
El siguiente usuario dijo gracias: DEA
|
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
|
-
DEA
-
Autor del tema
-
Fuera de línea
-
Navegador Dorado
-
-
Mensajes: 294
-
Gracias recibidas: 84
-
-
|
Si señor, lo acabo de probar y funciona perfecto, quedaría asín:
case 'j':
setPoint ++;
Serial.print("Temp_SET.val=");
Serial.print(setPoint);
Serial.write(0xff);
Serial.write(0xff);
Serial.write(0xff);
dato = " ";
break;
case 'l':
setPoint --;
Serial.print("Temp_SET.val=");
Serial.print(setPoint);
Serial.write(0xff);
Serial.write(0xff);
Serial.write(0xff);
dato = " ";
break;
ahora solo me queda que el setPoin no baje nunca de 10 y no suba nunca de 30, que es el marguen que tiene esta calefacción e implantar el RTC de la Nextion para la programación de auto encendido.
Me pongo a ellos.
Gracias Jose luis
|
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
|
-
Jose Luis
-
-
Fuera de línea
-
Navegador Platino
-
-
Mensajes: 1148
-
Gracias recibidas: 230
-
-
|
Ya te mandare mi direccion para que me mandes la mitad del jamon que te den por navidad,
Jajajajaja.
|
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
|
-
DEA
-
Autor del tema
-
Fuera de línea
-
Navegador Dorado
-
-
Mensajes: 294
-
Gracias recibidas: 84
-
-
|
Bueno pues acabo de probar en la mesa lo que he echo para la calefacción y funciona perfectamente.
Consiste en:
- SetPoint controlado desde arduino y guardando en memoria.
- Todo se refleja en la Nextion.
- Temporizador para encender y apagar la Calefacción a la hora que programemos.
Ya solo queda probarlo todo junto, depurar los fallos ( que alguno habrá) y subirlo para que lo veáis.
|
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
|
-
DEA
-
Autor del tema
-
Fuera de línea
-
Navegador Dorado
-
-
Mensajes: 294
-
Gracias recibidas: 84
-
-
|
Buenas a todos. voy a agregar una pequeña cosa mas a este proyecto y es que cuando tenga la camper conectada a 220v aparezca en la Nextion el símbolo de un enchufe.
Y la pregunta es como lo hago, se me ocurren dos maneras, haber que opinais:
1.- Un simple rele con bobina a 220v que cuando se active me de 5v a una entrada de arduino, inconveniente, normalmente estos reles son muy grandes.
2.- Un optoacoplador que cuando detecto 220v me de una salida de 5v a arduino.
Saludos
|
Por favor, Identificarse o Crear cuenta para unirse a la conversación.
|